26 марта 2024 года. ВАРТЕМЯГИ ПАРК, часть 2

26 марта 2024 года. ВАРТЕМЯГИ ПАРК, часть 2 Монтаж систем отопления, Отопление, Строительство дома, Сантехник, Строительство, Котельная, Бойлерная, Работа, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
26 марта 2024 года. ВАРТЕМЯГИ ПАРК, часть 2 Монтаж систем отопления, Отопление, Строительство дома, Сантехник, Строительство, Котельная, Бойлерная, Работа, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

Выполнен монтаж котельной таунхауса площадью 120кв.м.

Первая часть тут - 14 февраля 2024 года. ВАРТЕМЯГИ ПАРК, часть 1

Стоимость монтажа - 101т.р.
Оборудование и обвязка - 367т.р.

Это зеркальная котельная второго таунхауса, находящегося в одном здании с этим - 28 февраля 2024 года. ВАРТЕМЯГИ ПАРК, часть 2. Суть абсолютно такая же, поэтому добавлять нечего).

26 марта 2024 года. ВАРТЕМЯГИ ПАРК, часть 2 Монтаж систем отопления, Отопление, Строительство дома, Сантехник, Строительство, Котельная, Бойлерная, Работа, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
26 марта 2024 года. ВАРТЕМЯГИ ПАРК, часть 2 Монтаж систем отопления, Отопление, Строительство дома, Сантехник, Строительство, Котельная, Бойлерная, Работа, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
26 марта 2024 года. ВАРТЕМЯГИ ПАРК, часть 2 Монтаж систем отопления, Отопление, Строительство дома, Сантехник, Строительство, Котельная, Бойлерная, Работа, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
26 марта 2024 года. ВАРТЕМЯГИ ПАРК, часть 2 Монтаж систем отопления, Отопление, Строительство дома, Сантехник, Строительство, Котельная, Бойлерная, Работа, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
26 марта 2024 года. ВАРТЕМЯГИ ПАРК, часть 2 Монтаж систем отопления, Отопление, Строительство дома, Сантехник, Строительство, Котельная, Бойлерная, Работа, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
26 марта 2024 года. ВАРТЕМЯГИ ПАРК, часть 2 Монтаж систем отопления, Отопление, Строительство дома, Сантехник, Строительство, Котельная, Бойлерная, Работа, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
26 марта 2024 года. ВАРТЕМЯГИ ПАРК, часть 2 Монтаж систем отопления, Отопление, Строительство дома, Сантехник, Строительство, Котельная, Бойлерная, Работа, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
26 марта 2024 года. ВАРТЕМЯГИ ПАРК, часть 2 Монтаж систем отопления, Отопление, Строительство дома, Сантехник, Строительство, Котельная, Бойлерная, Работа, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
Показать полностью 10 2
6

Ремонт втулки гигиенического душа

Привет, уважаемые пикабушники!

Пишу здесь в поисках совета, так как уже совсем отчаялся.

Делал ремонт санузла, установил гигиенический душ, встроил его в стену. Всё было хорошо. Сам душ подобного формата:

Ремонт втулки гигиенического душа Рукожоп, Ремонт, Сантехника, Длиннопост, Гигиенический душ

Проблема в том, что встроил его до момента выкладывания плитки вокруг. Когда дело дошло до этого, разобрал душ, выложил плитку вокруг, начал собирать и... слишком сильно надавил на втулку, которая служит для подключения шланга к смесителю.

Ремонт втулки гигиенического душа Рукожоп, Ремонт, Сантехника, Длиннопост, Гигиенический душ

Не нашёл на маркетплейсах фотки её отдельно, но это переходник - с обеих сторон наружняя резьба. Со стороны шланга стандартная, 1/2, а в смеситель что-то очень маленькое. При необходимости могу померить.

По своим личным ощущениям, сорвал именно внутреннюю резьбу в смесителе. Но компетенций, чтобы говорить об этом со стопроцентной уверенностью, нет.

Пытался восстановить с помощью зелёного анаэробного герметика. Не помогает. Возможно, некачественно обезжириваю поверхности, или ещё что-то, но протекает, собака.

Есть мысли попробовать просто залить всё обычным силиконовым герметиком, или запихать внутрь побольше холодной сварки, но на просторах интернета не смог найти историй успеха с подобным подходом - равно как и историй неудач. Уверенности, что поможет, нет, а бросаться с бухты-барахты и окончательно убивать смеситель как-то не охота.

Равно как и не охота разбивать плитку, отковыривать гипсокартон, и заменять всё в крайне ограниченном пространстве. Есть опасения, что в таком случае придётся сносить добрую половину возведённой стены.

В общем, очень надеюсь на ваши профессиональные советы. Может, есть ещё какие-то способы, о которых я не подумал? Или какой-то из озвученных мной таки может сработать?

Заранее большое спасибо за ответ.

Показать полностью 2
45

25 марта 2024 года. КП БЕРЕЗКА, начало работ

25 марта 2024 года. КП БЕРЕЗКА, начало работ Строительство дома, Монтаж систем отопления, Отопление, Теплый пол, Сантехник, Сантехника, Строительство, Водоснабжение, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
25 марта 2024 года. КП БЕРЕЗКА, начало работ Строительство дома, Монтаж систем отопления, Отопление, Теплый пол, Сантехник, Сантехника, Строительство, Водоснабжение, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

Женя рассказывает/показывает монтаж трубопроводов в полу в слое утеплителя и под потолком.

25 марта 2024 года. КП БЕРЕЗКА, начало работ Строительство дома, Монтаж систем отопления, Отопление, Теплый пол, Сантехник, Сантехника, Строительство, Водоснабжение, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
25 марта 2024 года. КП БЕРЕЗКА, начало работ Строительство дома, Монтаж систем отопления, Отопление, Теплый пол, Сантехник, Сантехника, Строительство, Водоснабжение, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
25 марта 2024 года. КП БЕРЕЗКА, начало работ Строительство дома, Монтаж систем отопления, Отопление, Теплый пол, Сантехник, Сантехника, Строительство, Водоснабжение, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
25 марта 2024 года. КП БЕРЕЗКА, начало работ Строительство дома, Монтаж систем отопления, Отопление, Теплый пол, Сантехник, Сантехника, Строительство, Водоснабжение, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
25 марта 2024 года. КП БЕРЕЗКА, начало работ Строительство дома, Монтаж систем отопления, Отопление, Теплый пол, Сантехник, Сантехника, Строительство, Водоснабжение, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
Показать полностью 7 2
10

КП БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА

Котельная в исполнении:

♨отопление - нержавеющие трубы Valtec,

💦водоснабжение - нержавеющие трубы Vfltec.

===============

Стоимость монтажа - 75т.р.
Стоимость обвязки и оборудования - 311т.р.

18

21 марта 2024 года. КАСИМОВО, часть 1

21 марта 2024 года. КАСИМОВО, часть 1 Отопление, Монтаж систем отопления, Строительство дома, Сантехник, Теплый пол, Водоснабжение, Канализация, Монтаж, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
21 марта 2024 года. КАСИМОВО, часть 1 Отопление, Монтаж систем отопления, Строительство дома, Сантехник, Теплый пол, Водоснабжение, Канализация, Монтаж, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

Выполнен монтаж теплых полов и водоснабжения с канализацией в доме площадью 160кв.м. Котельная будет во второй части.

Стоимость монтажа - 218т.р.
Стоимость инженерных(трубы, коллекторы и т.п.) и строительных(утеплитель, пленка, сетка) материалов - 498т.р.

Начало работ здесь - 20 февраля 2024 года. КАСИМОВО, начало работ

Двухэтажный дом с отоплением только теплыми полами.
Изначально Максим сомневался, справятся ли теплые полы без радиаторов с отоплением дома. Но после моих объяснений, что если финишное покрытие будет из плитки, керамогранита или кварцевого ламината(не путать с кварц-винилом!), то полы без проблем справятся с отоплением, обрекли его именно на такое решение.

По всему первому этажу и в санузле 2го предполагается керамогранит, а в спальнях кварцевый ламинат. Как по мне, так это идеальное решение.

Вопрос был только по эркеру на 1 этаже с большим остеклением и вторым светом. Там полы теоретически в самые-самые холода могут не справится с прогревом большого объема воздуха. Но на такой случай можно на несколько дней в году поставить им в помощь обычный электрический конвектор. И всё.

Но как показывает практика, теплые полы справляются и в самые холода, хоть теория это и отрицает.

21 марта 2024 года. КАСИМОВО, часть 1 Отопление, Монтаж систем отопления, Строительство дома, Сантехник, Теплый пол, Водоснабжение, Канализация, Монтаж, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
21 марта 2024 года. КАСИМОВО, часть 1 Отопление, Монтаж систем отопления, Строительство дома, Сантехник, Теплый пол, Водоснабжение, Канализация, Монтаж, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
21 марта 2024 года. КАСИМОВО, часть 1 Отопление, Монтаж систем отопления, Строительство дома, Сантехник, Теплый пол, Водоснабжение, Канализация, Монтаж, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
21 марта 2024 года. КАСИМОВО, часть 1 Отопление, Монтаж систем отопления, Строительство дома, Сантехник, Теплый пол, Водоснабжение, Канализация, Монтаж, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
21 марта 2024 года. КАСИМОВО, часть 1 Отопление, Монтаж систем отопления, Строительство дома, Сантехник, Теплый пол, Водоснабжение, Канализация, Монтаж, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
21 марта 2024 года. КАСИМОВО, часть 1 Отопление, Монтаж систем отопления, Строительство дома, Сантехник, Теплый пол, Водоснабжение, Канализация, Монтаж, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
21 марта 2024 года. КАСИМОВО, часть 1 Отопление, Монтаж систем отопления, Строительство дома, Сантехник, Теплый пол, Водоснабжение, Канализация, Монтаж, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
21 марта 2024 года. КАСИМОВО, часть 1 Отопление, Монтаж систем отопления, Строительство дома, Сантехник, Теплый пол, Водоснабжение, Канализация, Монтаж, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост
Показать полностью 10 6

Как почистить колодец

подробный план действий для прочистки колодца. Ведь, прочистка колодца — это и есть та важная процедура, которая позволяет поддерживать его в рабочем состоянии и обеспечивать безопасность и качество воды.

Что нужно для начала:

  • необходимые инструменты и материалы для работы - резиновые сапоги, перчатки, насос в рабочем состоянии, лопаты, ведра, скребки и щетки.

  • проверьте наличие трещин, повреждений или коррозии на его стенках.

  • нормативы расстоянии от жилых помещений и источников воды

- 3 метра от фундамента дома

- 30 метров от курятника

- 4 метра от деревьев.

- 1 метр от кустарников и сооружений без фундамента.

- 50 метров от септиков и иных загрязняющих сооружений.

- глубина 5м.

Очистка воды:

  • Очистите стенки колодца от грязи и налета с помощью щетки или скребка.

  • Удалите все предметы, которые могут засорять колодец, такие как камни, ветки и мусор.

Чистим дно колодца:

  • Лопатой выгребаем со дня колодца ил и грязь с помощью лопаты

Фильтр:

  • Чистим фильтр колодца от грязи и налета с помощью щетки или скребка.

Заполнение водой:

  • Заполняем колодец водой до уровня, который был до начала работы.

  • Проверяем еще раз воду. Если сомневаемся - тащим пробу в лабораторию.

А в Тг Экономичного строителя я еще картинку-схему нарисовал, где видно сколько от колодца должно быть до всего, что на участке.

Показать полностью
36

18 марта 2024 года. МОСКВА, КП НОВОГОРСК КЛАБ, часть 2

18 марта 2024 года. МОСКВА, КП НОВОГОРСК КЛАБ, часть 2 Монтаж систем отопления, Отопление, Строительство дома, Котельная, Работа, Монтаж, Бойлерная, Сантехник, Длиннопост
18 марта 2024 года. МОСКВА, КП НОВОГОРСК КЛАБ, часть 2 Монтаж систем отопления, Отопление, Строительство дома, Котельная, Работа, Монтаж, Бойлерная, Сантехник, Длиннопост

Выполнен монтаж котельной дома площадью 300кв.м.

Стоимость монтажа - 111т.р.
Стоимость оборудования и обвязки- 380т.р.

Первая часть здесь - 07 февраля 2024года. МОСКВА, КП НОВОГОРСК КЛАБ, часть 1

Здесь заказчиком ещё до общения с нами был куплен напольный чугунный газовый котел Baxi Slim на 31кВт. Эхх.. Не знаю, кто ему это посоветовал, но знаю точно, что он переплатил. Можно было купить настенный котёл с такой же мощностью и заплатить почти в два раза меньше. И места в котельной занять раза в 4 меньше. И котельную получить более компактную. В общем, заклинаю, - забудьте про газовые напольные котлы, - это пережиток прошлого.

Система отопления здесь состоит из теплых полов, которые присутствуют полностью на 1 этаже(180кв.м.) и в санузлах второго. В спальнях наверху радиаторы.

Водоснабжение выполнено по красоте коллекторно-лучевой разводкой с рециркуляцией ГВС до каждого потребителя.

А больше написать и нечего, поэтому откланяюсь.

18 марта 2024 года. МОСКВА, КП НОВОГОРСК КЛАБ, часть 2 Монтаж систем отопления, Отопление, Строительство дома, Котельная, Работа, Монтаж, Бойлерная, Сантехник, Длиннопост
18 марта 2024 года. МОСКВА, КП НОВОГОРСК КЛАБ, часть 2 Монтаж систем отопления, Отопление, Строительство дома, Котельная, Работа, Монтаж, Бойлерная, Сантехник, Длиннопост
18 марта 2024 года. МОСКВА, КП НОВОГОРСК КЛАБ, часть 2 Монтаж систем отопления, Отопление, Строительство дома, Котельная, Работа, Монтаж, Бойлерная, Сантехник, Длиннопост
18 марта 2024 года. МОСКВА, КП НОВОГОРСК КЛАБ, часть 2 Монтаж систем отопления, Отопление, Строительство дома, Котельная, Работа, Монтаж, Бойлерная, Сантехник, Длиннопост
18 марта 2024 года. МОСКВА, КП НОВОГОРСК КЛАБ, часть 2 Монтаж систем отопления, Отопление, Строительство дома, Котельная, Работа, Монтаж, Бойлерная, Сантехник, Длиннопост
18 марта 2024 года. МОСКВА, КП НОВОГОРСК КЛАБ, часть 2 Монтаж систем отопления, Отопление, Строительство дома, Котельная, Работа, Монтаж, Бойлерная, Сантехник, Длиннопост
18 марта 2024 года. МОСКВА, КП НОВОГОРСК КЛАБ, часть 2 Монтаж систем отопления, Отопление, Строительство дома, Котельная, Работа, Монтаж, Бойлерная, Сантехник, Длиннопост
18 марта 2024 года. МОСКВА, КП НОВОГОРСК КЛАБ, часть 2 Монтаж систем отопления, Отопление, Строительство дома, Котельная, Работа, Монтаж, Бойлерная, Сантехник, Длиннопост
Показать полностью 10
8

Инженерная загадка о давлении

Система водоснабжения дома состоит из колодца в 1м от дома, погружного насоса в колодце, трубы пнд 20мм (3м в колодце, 1м под землей, 14м под домом), 3х фильтров для очистки воды, трубы мп хвс 16мм (12м разводка по первому этажу), водонагревателя на 100л, трубы мп гвс 16мм (10м разводка), оконечных устройств (2 смесителя, унитаз, душ, стиралка).

Когда водоразбора нет, насос включается каждые 60сек на 10сек. Очевидно, что где-то подтекает, и насос добирает давление. Между трубой пнд 20мм и трубой мп 16мм хвс на границе пола первого этажа есть кран. Когда закрываешь этот кран, то насос включается каждые 25 сек на те же 10 сек для набора давления. Значит протечка на трубе пнд. В колодце протечек не вижу. Откапывать подземную часть и разбирать цоколь пока лень. А вот понять, отчего такая разница в циклах включения насоса не могу. Есть ли соображения?

Отличная работа, все прочитано!