Что не так в схеме и как исправить?
Приветствую коллеги! Ну не совсем коллеги, т.к я инженер КИПиА и поэтому прошу совету у профессиональных теплотехников, инженеров ТГиВиК да просто грамотных сантехников.
Вот фотка котельной. Прошу сказать, что не так в этой схеме или все норм? (Сори за качество)
Забегая вперед я уже во всем сам разобрался, но вот заказчик бьет себя в грудь, что все нормально работало и ни чего переделывать не надо.
С чего все началось: видите трехходовой клапан, он не работал (был заклинившей). Заказчик приглашает нас, мы его меняем. А он управляется от ТРМки: такой контроллер от внешней температуры и все такое прочие... И тут стали происходить странные вещи: когда клапан закрывается (прикрывается), тот котел что самый правый начинает моментально перегреваться и по автоматики уходит в аварию. Начали разбираться: оказывается через него прекращается всякий поток. Начали дальше разбираться: оказывается схема собрана так: вначале греет этот котел, а потом в его обратку врезаны другие два кода, т.е как бы догревают. Насколько это правильно и можно ли так, я хочу спросить и профессионалов.
Я настаиваю на том, что всю схему нужно перепоять, благо там полипропелен и технически это возможно. Т. Е все три котла собрать как бы на одну гребенку, а трехходовой ставить уже после всех трех, а не так как сейчас он стоит только после ведущего котла. Но вот заказчик прикольный чел)))