8 контуров. Шаг 150. Длины подгонял.
Делать планирую сам.
Труба планируется SharkBite PEXa/EVOH 16х2,0
Монтаж трубы скобами такером к пенополистиролу. Предварительно разметка маркером на пенополистироле. Сверху сетку для армирования и доп.фиксация трубы к ней стяжками.
Вопрос только к профи монтажникам и проектировщикам систем отопления.
В чем могут возникнуть проблемы при монтаже или эксплуатации? Или все норм?
Батареи под окнами тоже будут. Так решил.
P. S.
Ответы на посыпавшиеся вопросы.
Есть оптимальный метраж длины контура 80-100м для трубы 16мм.
Для лучшей работы длины контуров на одном коллекторе должны быть примерно равны. Поэтому коллекторы бывают от 2 до 12 контуров, чтобы покрыть необходимую площадь и обеспечить равномерный прогрев.
Гостинная - 55кв.м. Меньшее количество контуров можно получить только либо увеличив длину контуров, либо увеличив шаг между петлями.
Длину контуров можно было бы увеличить, если бы это было одно помещение от одного коллектора, но на этом коллекторе есть и другие помещения, в которых длины веток не увеличить, а сильный перекос по длине веток я допускать не хочу. Поэтому именно такое количество и получилось.
В спальнях я изначально не хотел и не хочу тёплый пол. Опыт есть. Решение моё и супруги. По этому вопросу ни у кого советы не спрашивал.
Коридор - самое проходное место. Из всех комнат чтобы попасть в любую другую ходим через него. Пол однозначно плитка, если плитка, то подогрев. Соответственно везде где плитка - подогрев.
Котельная - тех помещение. Там не будет ни стиралок ни чего другого, что требует ежедневного посещения. Температура там будет достаточная от теплопотерь котла, бойлера, труб и коллекторов. Плюс батарея там будет. Если бы мне нужно было бы куда то деть излишек длины контура - сделал бы пару петель и тут. Но у меня итак пасьянс нормально разложился.
гардеробная - белье должно хранится в сухом микроклимате больше +20. Около стен если нет конвекции воздуха образуется точка росы и повышенная влажность. Тёплые полы предотвратят эту проблему. Хотя можно и батарею было там повесить, но решил так. И опять же контур нормально лёг.
В туалетах нет полотенцесушителей. И да, я в своём доме хожу везде босым. И в туалет тоже. И подогрев там обязателен, так как плитка на полу.
Один контур на туалет и часть гостиной. В чем проблема то? Если температура на всех контурах одинаковая. 25-26 градусов.
Не все ли равно как именно лежит и какой контур греет ту или иную часть помещения?
И да. Тёплые полы я все считал через программу Валтек. Падение температуры на подаче и обратке 5 градусов. Расход, скорость потока, выбор насоса. Всё через эту программу считал и выбирал. Все получилось отлично и даже с хорошим запасом от рекомендуемых параметров.
Цифры сейчас не могу сказать, на работе на компе все.
К чему я это все. Мне интересны были отзывы реальных монтажников и пректантов, кто опытным взглядом мог бы дать дельные советы или замечания.
Остальных мамкиных комментаторов, которые тёплые полы только в картинках видели или максимум - ногами щупали прошу идти мимоходом в соседние ветки, более интересные.
А я ещё занимаюсь экспертизами домов, приемками квартир, Тепловизионным обследованием, контролем и сопровождением ремонта и строительства. И видел я очень много купленных проектов и реализаций по ним с кучей проблем. Поэтому хорошие проекты от хороших специалистов стоят дорого. И за пару тысяч никто даже разговаривать не станет, не то что проект делать.
Ну и уверенным в своём доме, который я полностью спроектировал и построил сам (Прораб, бригадир и рабочий на разных этапах) я могу быть только пропустив все этапы через себя. И вникнув в каждую мелочь.
И да, сейчас учусь в магистратуре МГСУ. Поэтому вникаю во все аспекты только с точки зрения ГОСТов, СП и СНИПов. А не потому что, если кот здесь не лёг, то место плохое или "всю жизнь так строили, нечего нас учить"